已回答假定已回答

AD2S1210 LOT 和 DOS 一直低电平?

yudeing 在 2017-6-1 詢問的問題
最後回覆由nandin於2017-6-7提供

1210 激励输出和 sin\cos 输入电压均满足要求。

但是LOT和DOS引脚一直是低电平,将内部寄存器按照下图配置,读取故障寄存器,故障码为 0100 0000

即 超出LOS阈值。请问是什么问题?

此外,配置好的寄存器,上电复位后寄存器也被恢复了默认值,请问怎样解决??

Screenshot_20170524-075232.png