最近使用ADE9078的三相電能計量, 遇到以下的問題.

 

問題介紹:

1. 規格書有提到, 計算總功耗(有功, 無功和視在), 須將A相和C相的貢獻相加,

    而我運算的結果, 只有"有功"的算完的數值是正確的, 其餘無功以及視在的數值有落差.

 

硬體介紹:

三相是採用3線Delta, B相接地. 使用EVAL-ADE9078EBZ開發板+EVAL-SDP-CB1Z.

電流部分使用CT(600:1)

 

參數設定:

VCONSEL設為1, ICONSEL設為0,

 

驗證方法:

使用FLUKE的三相電表來佐證.

 

再麻煩各位幫忙解惑一下..

 

以上, 謝謝.

結果