已回答假定已回答

请问关于ADM2682E隔离地的问题

oneama 在 2018-1-25 詢問的問題
最後回覆由Vincent CHEN於2018-1-25提供

我用ADM2682E做隔离的RS422串口,但是上位机的RS422信号线只有T+,和T-,它们分别与ADM2682E的R+和R-相连,这个目前是可以工作的,但是ADM2682E的GND2目前没有连接到上位机,ADM2682E的数据手册上的连接图也是只连接了ABYZ四根线。请问GND2不连接是否有问题,能否长时间可靠工作?多谢!

結果