已回答假定已回答

关于ADSP-21489 IIR仿真的问题

feng123x 在 2018-4-4 詢問的問題

各位好:

       本人最近在调试ADSP-21489 IIR加速器的时候遇到一个问题,我用两个正弦波(1KHz、10KHz)叠加出的信号源进行滤波,MATLAB-FDATool滤波器配置如下图:

       用CCES仿真出来的结果与MATLAB-Simulink仿真出来的结果不相同,CCES仿真时滤波后的信号衰减了3db,以下是本次仿真使用的系数和对比结果:

    

        最后附上我的测试工程(ADSP21489_test.zip),请帮我看看是哪里出问题了?

附件

結果