已回答假定已回答

请教电能累计寄存器设置与读取的问题。

qiuyu 在 2013-5-7 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2013-5-10提供

1:ADE7878电压电流有效值没有问题,没见到有负值,但是资料中为何说AVRMS为有符号数?电压或电流有效值还能出现负值吗?


2:功率读取为负值。

3:有功电能累计、基波有功电能累计、视在电能累计等电能累计寄存器三相读出全是0XFF FF 0C 26(相当于十进制的-8002),不是0,我A相加上电流电压也不增加。

请问电能累计需要如何设置?设置采用的都是默认设置。